风盘改造常见故障分类及处理方法:
风机盘管安装的7种方式
卧式暗装:装吊顶里面,只能看到送风口和回风口,美观,需与装修配合。
卧式明装:吊装,没有遮掩,安装简单,适用于不吊顶的房间。
立式暗装:和装修配合装在里面看不出。
立式明装:装地下一般是方形的。
立柱式:和家用柜机的室内机差不多。
壁挂式:和家用分体机的室内机差不多。
卡式:方形吊顶的,一般和多联机的卡式机外观差不多。
1、 空调不制冷故障处理
1.打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2.检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障进行更换.
3.检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。
4.检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。
二、空调漏水故障处理
1.检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。
2.排水不畅,检查拖水盘是否堵塞,检查排水管道是否堵塞,检查排水管道坡度是否合理。
3.检查保温层是否破裂.
4.检查排气阀门是否关闭和漏水。
5.检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。
6.排水不畅,检查拖水盘是否堵塞,检查排水管道是否堵塞,检查排水管道坡度是否合理。
三、空调风口没风故障处理
1.检查三速开关是否损坏;
2.检查电机运转速度是否正常。
3.停机后感觉下风机表面温度是否正常。
4.停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承。
5.测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机.
四、空调有噪音故障表现及处理方法
1.轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。
2.运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3.管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
五、空调有异味的处理方法
1.检查、清洗进风口过滤网。
2.检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
3.检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。
空调主机改造常见故障分类及处理方法:
针对空调主机改造,就是对冷热源主机及系统均进行改造,主要是对主机进行更换或大的升级,同时对系统重新设定参数、重新设定能效指标,同时改造循环设备,可以作为系统节能提升的重要举措,空调主机改造也就是对空调主机改造。
一、如何对空调主机改造:
主要方式是找到专业的空调服务公司,进行整体设备评估与分析,然后确定改造方案,经断定,主机性能不佳的,就需要更换企业部分或全部空调主机,一般改造的方案就是,比如将原来的模块机离心机组或螺杆机组改造,还可以对机组的容量大小、台数搭配等重新配置调整,这样明显可以提升空调能效,但相对而言这样的改造投资费用也大,企业要做好具体的预算。
二、如何对空调循环水系统改造:
为了解决水泵扬程,可以满足循环管路的阻力不受损失,流量满足制冷主机蒸发器水流量的安全范围。 同时可以解决系统水力平衡问题,因此需要改进原系统存在的中央空调冷冻水泵的设计扬程、流量偏大等问题。
目前我们常见的中央空调水系统运行方式主要为双管同程式一次泵变流量或一次泵定流量。由于一次泵定流量系统水流量,不能满足企业因负荷变化而进行调节空调的需求,因此就需要安装设置压差控制仪与旁通管控制供回水压差。以实现空调主机的稳定运行。
一次泵变流量系统末端设置电动二通阀与温度控制装置,可以通过自动控制装置进行水流量调节,可以通过控制水泵的停启台数达到节能运行的效果。一次泵变流量系统必须设置压差控制仪与旁通管控制供回水压差以保证蒸发器水流量的恒定,保证制冷主机的稳定运行工况。